а эту возводимую стенку уже не разрушить?
http://joyreactor.cc/post/2940464
Ждем видео.

Да и собственно The Grand Tour, а не Top Gear
Под впечатлением от гифки невольно прочитал "Трахунов остров"
классная идея для светильника
да и с подписями неплохо
ничего не потечет- фаза то висит в воздухе.
Посмотри на картинку: когда ток I1=I0 (нет тока утечки), то суммарный ток, который они наводят в ферритовом сердечнике 2 равен нулю.
При возникновении тока утечки это равенство нарушается, так как теперь I1=I0+Iут, и возникает дифференциальный ток, при котором срабатывает размыкатель 3.
Если нет никакой нагрузки как в сабже (провода висят просто в воздухе), то нету контура протекания тока, а следовательно и нечему наводиться в кольце.
на корпусе автомата есть кнопка Test? Если есть, то у тебя стоит АВДТ- аппарат объединяющий автоматический выключатель и УЗО.
Если нет, то твои обычные аппараты срабатывают на сверхтоки, а не на утечку.
ну вдогонку еще: PE и N часто объединяют на PEN-шину. Все зависит от схемы электроснабжения.
Да начнется реактор образовательный.
УЗО не сработает, так как его механизм следит за разницей тока втекающего в апппарат через фазу и вытекающего из аппарата через ноль-проводник. Если эта величина превысит уставку, то сработает дифференциальная защита.
Автоматический выключатель не отключится от утечки на землю, он срабатывает на превышение номинального тока (тепловая защита) и на КЗ.
Так что если мышка обладает сопротивлением, при котором протекающий через нее ток будет равен номинальному току аппарата, то ее тушка может греться до одного часа.

Вилка похожа на используюмую в Великобритании, а там часто бывают встроенные предохранители в розетку. Но скорее всего это либо Австралия, либо Китай