У нас в хрущевке голуби живут в вент. отверстиях под крышей. Стекла, подоконники и все выступающие части здания постоянно засраны. С определенной долей фантазии это можно назвать пиздецом, хоть и не лютым.
Не факт что поможет, ниже в комментарии я написал, что такое может быть и на исправном автомате. Если для тебя не дорого, можешь заменить на новый, желательно той же марки что и вышестоящие автоматы. Гарантии селективности по КЗ это не даст, но какая-то вероятность будет.
А проверять автомат на работу КЗ защиты, поверь мне, в дом условиях не стоит. Это делается на спец стендах, либо спец. переносными устройствами, не такой это простой процесс как может показаться. Если еще бы защиту от перегруза (в автомате есть и такая, она отдельно от защиты от КЗ и по другому реализована) тогда там попроще даже дома. Но" максималку" кустарно проверять - ну его нафиг, поверь.
Втягивание сердечника и выбивание защелки - процесс очень быстрый, доли секунд. Размыкание контактов - тоже, но все таки не идеально мгновенный, плюс эл. дуга на размыкающихся контактах не дает эл. току в цепи мгновенно пропасть. Это дает время и возможность сработать и следующим автоматам в цепи. Твой 10А автомат может быть даже и исправен, просто в нем немного более тяжелый сердечник+немножко более тугая пружина (возвращающая сердечник на место после срабатывания) в сумме это может дать время на срабатывание КЗ защиты на следующем автомате.
Для защиты от КЗ в автомате есть катушка из нескольких витков провода, подключенная последовательно с цепью. При КЗ в ней генерируется сильное магнитное поле, кот. втягивает железный сердечник, выбивающий защелку, фиксирующую контакты в прижатом состоянии. Так вот, сердечник -это движующаяся деталь, которую может перекосить. Результат несрабатывание, или срабатывание с задержкой КЗ защиты.
1 - Катушка.
2 - Сердечник.
Пару месяцев назад на работе произошло КЗ на нагревателе, выбили (одновременно): АЕ 50 А в щитовой, А31 200 А в подстанции, отходящий фидер секции в той же подстанции (там АВМ 250А). Из за одного одного ТЭна 3 в общем то правильно подобранные по селективности автоматы. Ах да, ТЭНы управлялись симисторами ТС80А, полупроводникам оказалось пофиг, работают все так же. А ты тут удивляешься все го то несработкой 10А автомата. И да, если он НЕ выбивает хотябы одновременно с вышестоящими, скорее всего ему хана, менять нужно.
1 - Катушка.
2 - Сердечник.
http://fuckbox.org/video/big-tits/1800-pornstar-go-xxx-parodiya.html