Самый гарант способ - ввод кабель 6мм, узо противопожарное 63А 100мА, автомат С40 (на 10кВт для однофазной сети), ванная узо 40А 10мА, свет кабель 1,5, автомат С10, розетки кабель 2,5, автомат С16, кухня узо 40А 10мА свет и розетки также, и остальное - узо 40А 30мА свет и розетки также.
Проблемы могут возникнуть с поиском узо 40А 10мА. Можно взять шнайдер электрик (сейчас систем электрик) узо 25А 10мА, а на свет автомат С6. Только ни в коем случае не брать iek.
Вот тут приводятся доводы за автомат 16А на 2,5 мм2. 25А на 2,5 только ‘допускается’, это означает, что так делать можно, если других выходов нет. Все штепсельные розетки сейчас максимум на 3,5кВт, при 220В это как раз 16А. Таблица у тебя норм, кроме 4 и 7 пункта, если собираешься на штепсельные розетки более, 3,5кВт вешать, то лучше раздели линии обязательной нагрузки, например, холодильника от переменной. А автоматы под сечение подобраны правильно. Запомни - автомат защищает в первую очередь провода от возгорания, а нагрузку по остаточному принципу.